简单了解空气能热水工程合理选型配置及安装
8 l- s; c  D* a+ M# W; h3 N# O3 g+ ]9 E7 O; W0 E1 q3 J- y9 Y
' f& `: ^, W9 d% z: @8 V% F! Y
- L  r; `* y. U! ]$ v; W
  空气能热水工程已经成为家用和商用热水工程首选计划,在热水工程装置详细计划实施过程中热泵体系、循环水泵和增压泵的选型合作及装置至关重要,下面介绍一下这方面的相关知识。/ M* U. U( c; Z

; A. }3 q: H) n% c  首先是看热水工程总量和用水特色,用热水总量决议机组装备,用水特色决议保温水箱的巨细。% n9 t. A$ q# T6 F
$ \+ w- L4 C1 H5 g1 o1 J4 @
  以酒店热水工程为例,假设以三星级酒店,一切房间按双标计,三星酒店每人每日运用热水量是60L-80L,咱们取较大值80L/人/天,假定您房间总数为150间,即80L×2×150=24000L,即最大日总用热水量为24吨水,曾经热泵职业遍及装备为1:1,即24吨水就配24匹机组,可是现在不能这样配了,现在南边的装备基本上要到达1:1.3;中部地区1:1.5;北方1:2。为什么装备要大一些了呢?
) p' E, ?. t. G. Z: `7 T1 }/ |, T8 t6 _1 R2 h
  现在,冬季的环境温度更冷了,而且冷天气比曾经提早了,空气能热水器热泵本身便是靠吸收周围空气的热量来完成热量转化的,环境温度越高,热泵机组的COP(即能效比)值就越高,反之,就越低,冬季时不只环境温度低了,水的温度也低了,加热到相同温度,所需求的热量就更多了,所以,在这个时分,咱们需求把机组装备得大一些,以上日用量24吨水,一般装备30匹机组(三台10匹)比较好,考虑到投资,仍不行的时分,可以延长机组的开机时间,也可以把水箱稍稍配大一些。
$ P+ n6 u# B/ V6 m" A) s! D
) ~( n! w$ M1 F  |! B( P# f  考虑到用水特色,酒店职业比较集顶用热水的时间是在晚上7点到12点,其它时间也会用一些水,相对来说比较涣散,因此装备水箱的时分,酒店职业基本是可以按日总用热水量×70%即可,学校的学生宿舍按80-90%,部队按100%,总之,把握一个准则,便是用水越涣散,就可以配小一些,用水越集中,水箱配得就越大。
9 [- Z! `* D  k5 D2 R) ~5 \. D3 T, F4 R; `
  就中小型热水工程来讲,三匹机流量要求2-3吨/小时,五匹机3.5-5吨/小时,八匹机6-8吨/小时,十匹机7-10吨/小时,二十匹机14-20吨/小时,当然还有扬程的选择,正常情况下,在扬程损耗了3至5米的情况下,流量能到达要求即可,目前国内用得比较好的水泵品牌有威乐、格兰富等,主张选择专用热水循环泵为好。4 q% \  G9 c" b' X/ O$ K, _
: O1 A9 n8 p7 E6 F
  出热水至各运用点的管道上面应装置热水增压泵,尤其是有回水的,必定要装,否则回水回不到水箱,装在楼顶往下供水的,主张扬程要求在10米以上,流量视用水情况而定,主张运用专用的热水增压泵,而不要运用管道泵循环泵之类的,由于管道或循环泵内一旦有空气,这些泵的压力就会很小,流量也不行。3 t9 f, k! b9 p& t* l# \3 S, C
3 L  E. Q4 [$ z  s& I$ ~3 ?& @
    更多空气能排行榜相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/$ Z6 T3 j. G! j( X* Q
4 |5 J5 q5 l  ~! j% F8 n
( E9 i0 l% g& h" U

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-6-17 05:25, Processed in 0.066300 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表