空气能水系统管路堵塞的原因及影响
4 j2 g' e# O; y9 H0 E, v1 t8 s% F8 |, }7 o" P2 p
6 O* C% l$ g& [- `* D# b7 r' A
( z* R; Z3 R' i
众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
5 i) [3 a4 t. E4 j' Y/ p 管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:& `6 ?/ _$ o U1 T
在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。
' i8 I7 K9 H2 U 例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。, G9 y6 g0 f$ ]) A# i' W+ {- h2 |
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:( z0 ]) H8 H, y# U% v- S- m7 h
① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
; ~+ i5 T2 z8 I8 Y ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。5 w# E' e& d. y) M4 i
③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
5 |! `3 e, n+ i: ^8 Z" w1 n 更多空气能排行榜相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/9 C- V! s; t0 C4 A
% r: Z5 }! b g" g1 z, \( L* p) Z! {
$ G1 o, n) b8 `! O6 M; l
+ v) M( O4 Q/ s3 X0 [1 l$ m+ S |
|