|
: @7 F' C# C0 A k# {! \$ [6 D' ^
4 w8 v" H" _& \7 l* j9 s5 M8 W
1.电流互感器运行时的常见故障
7 w2 T1 o. A8 h& R4 ^/ o: [1 P0 G% @8 f; f n( R- p" R0 b
(1)运行过热。有异常的焦臭味,甚至冒烟。产生此故障的原因是:二次开路或一次负荷电流过大。 " ~0 m0 E/ v- V
- n4 `# C: `7 {# a A(2)内部有放电声,热线风速仪声音异常或引线与外壳间有火花放电现象。产生此故障的原因是:绝缘老化、受潮引起漏电或电流互感器表面绝缘半导体涂料脱落。
/ i/ {! k2 S; o" k7 i* U
) Z( v. [9 x* p+ z& r(3)主绝缘对地击穿。产生此故障的原因是:绝缘老化、受潮、系统过电压。
" [4 F3 t8 J# }: O M
* D+ {% y, q, T9 Q0 |(4)一次或二次绕组匝间层间短路。产生此故障的原因是:绝缘受潮、老化、二次开路产生高电压,使二次匝间绝缘损坏。
/ X+ {" R7 x% \: a: p
! x1 M4 v) b4 ]* B(5)电容式电流互感器运行中发生爆炸。产生此故障的原因是:正常情况下其一次绕组主导电杆与外包铝箔电容屏的首屏相连,末屏接地。运行过程中,由于末屏接地线断开,末屏对地会产生很高的悬浮电位,从而使一次绕组主绝缘对地绝缘薄弱点产生局部放电。电弧将使互感器内的油电离气化,产生高压气体,造成电流互感器爆炸。 ) L8 b+ ^4 A3 E+ b. F0 i3 J
) E/ j9 C3 W' W2.电流互感器二次开路及处理 0 O7 h# k% E# o$ b
0 t% v8 w! Y, _/ U3 z当运行中的电流互感器二次开路时,有如下现象显示:铁芯发热,有异常气味或冒烟;铁芯电磁振动较大,.有异常噪声;二次导线连接端子螺丝松动处,可能有滋火现象和放电响声,并可能伴随有有关表计指示的摆动现象;有关电流表、功率表、电能表指示减小或为零;差动保护“回路断线”光字牌亮。 , ^1 O9 I& }, W+ E( y' t
# W5 s) k7 i/ d/ E, e3 S二次回路断线可能是由下述原因引起的:
4 p5 i; V5 {' o4 u! Z$ N" \+ s8 k8 Q# |: k2 W4 k+ M1 a# Q% F3 f% U5 Z
(1)安装处有振动存在,因振动使二次导线端子松脱开路。
: G& g5 ^! n% [* i" ]# n7 ^. m& S% Y m# _
(2)保护或控制屏上电流互感器的接线端子连接片因带电测试时误断开或连接片未压好,造成二次开路。 , H) B6 c8 X) D) z* _
. C! k6 I* R& ^- Y4 Z* C
(3)二次导线因机械损伤断线,使二次开路。
5 V* T! v# Z% V$ Z% I4 Y% _1 B+ Q- u/ \7 `* e
电流互感器二次开路的处理方法如下:
+ ~1 Q' L; s' \* J- J; o
. A* P u. i& V; Q5 A4 K(1)停用有关保护,防止保护误动。 * j' S' N8 B2 k: x& X# `; |
. W( }7 Z1 d* L% X: w
(2)值班人员穿绝缘靴、戴绝缘手套,将电流互感器的二次接线端子短接。若系内部故障,应停电处理。
" G: ~9 k. p; [( Z9 q, [. P7 H; a+ @( @/ O' Q
(3)二次开路电压很高,若限于安全距离人员不能靠近,则必须停电处理。
) |) I A3 I9 {5 P% C& Q+ G5 J8 y$ D- n& n
(4)若系二次接线端子螺丝松动造成二次开路,在降低负荷和采取必要安全措施的情况下(有人监护、有足够安全距离、使用有绝缘柄的工具),可以不停电拧紧松动螺丝。 ! X; S, C( o, b
' o, `; C( ^: h! [- h
(5)若内部冒烟或着火,需用断路器开断该电流互感器电路。 1 U2 b/ n( J9 l: j4 \* C; d C
: ] }0 Z# k% M
|
|