  家用燃气壁挂炉具有卫生热水60℃限温保护、采暖水85℃限温保护、缺水(低水压)保护、防干烧保护、燃气壁挂炉风压保护、停气保护等多种保护措施,安全性极佳,值得拥有。
$ u% d% c; {+ T+ ]: m  1.卫生热水限温保护:限定卫生热水温度不超过60℃,以避免水系统内结垢及高温热水对人员的烫伤。
' E5 E' K' A3 a+ U" P: y* ], M# Z: Y  2.采暖水限温保护:当采暖水温达到80℃时,限温保护启动,机器大火熄灭,低于此温度时,机器自动启动。1 V) [  z; T& Z5 v! c+ G, N
  3.极限恒温保护:防止壁挂炉过热,保证安全,并亮灯报警。
. |1 P& y( A! j( f  4.低水压保护:水压过低则机器不会启动,只有当压力大于0.3bar时才可以启动采暖系统。3 S% C' U7 L  F* V& I; H: b
  5.防干烧保护:当系统回水不畅时,自动旁通管起作用,保持通过主换热器的水量满足800L/min,防止其干烧。* J6 X$ W! h- f0 q; E
  6.水系统过压保护:当采暖系统压力过高,超过3bar时,水会从安全阀自动放散,以保护采暖系统。
! t, S$ w  ]9 O7 R' [  7.风压保护:当烟道堵塞或有倒风情况发生时,火焰自动熄灭,当堵塞排除或风向、风力改变后,机器自动启动。
+ T; W8 }# L+ S" r' d  8.停气手动恢复保护:由于某种原因断气时,机器会自动停止工作,处于停机状态,来气后不能自动恢复,须手动才能恢复正常工作状态;停气须手动恢复主要是出于安全性考虑,让用户有安全感,同时让用户自检,发现问题并与物业、燃气公司联系。- {* K7 i8 K8 X8 i  L! u" W
  9.熄火保护功能:电离火焰控制装置,当火焰熄灭时,切断燃气供应并亮灯指示,防止残火及不完全燃烧。5 J- X% L& }# G  D7 K" |1 k/ b! u
  10.三分钟延时保护:壁挂炉熄火后,为防止频繁启动,保证安全运行,除非手动复位,否则需三分钟才能再次启动壁挂炉。- q  ?2 C% T+ t$ n6 A
  11.采暖系统稳压保护:膨胀水箱可充分缓解采暖水由于受热体积膨胀而产生的压力升高,起到恒定系统压力的作用。
* g5 ?" x) L6 m( P. |; T  12.抗氧腐蚀保护:高效自动排气阀确保采暖水中空气的排出,使水系统氧含量降到最低,提高系统抗氧腐蚀能力,延长产品使用寿命。' X) l) G3 y1 E. g( i! i2 J