冻式干燥机无法开机的原因及处理方法1 {9 _! C6 F# I! }: V, c, |1 S
) a, l$ }9 S6 C 1.干燥机无法开机的现象一般都和电控系统有关,如果是开机即跳闸的情况,一般是用户供电空气开关选型过小,或者有可能冷媒压缩机已短路烧毁,以上情况可分别检查确认,压缩机是否烧毁可通过用万用表检查三相电阻和接地电阻来确认。# t# ]- Z- e. y! }0 }) Q4 s* K+ t! o8 P2 d
2 E! G+ M. p4 P( q
2.如果相间电阻无穷大或者接地电阻为零,那么可以确定压缩机烧毁,压缩机烧毁后系统处理时应该尽量把系统内部清理干净,并更换冷媒干燥过滤器,然后再抽真空加氟,否则会影响制冷压缩机使用寿命。
8 S( \. d1 i1 r$ k- m1 f) p; {: d! G) h% r! R( j& a. B
3.如果是按下启动按钮后,机器没有仍何反应,首先应观察机器面板上有无报警指示灯亮,如果高压报警灯亮,那必须找到高压保护开关(一般在电器箱上部),保护开关上有个绿色复位按纽,把他按一下就能复位启动了,如果是过载指示灯亮,在电器接线箱内找到热过载继电器,把上面的红色按纽按一下就可以了。
* m* ] E" [ y# i& O& M5 |/ K& S) m* m0 F
4.还有如果是低压保护灯亮,那就表明氟利昂已经有部分或全部泄露,这就需要找到漏点,具体办法见第一条。如果干燥机所有报警已解决仍不能启动,那就再确认进线电源,确认停机电源红色指示灯是否亮,并检查两相或三相电源电压是否正常,有无缺相现象。----冻式干燥机4 a; m6 U5 p% m( a @
9 j4 B3 v! S6 d% A( Q, V, G 5.对于三相电源由于有相序保护请确认相序保护器是否工作,如果相序保护器指示灯没亮,就表明进线相序错误,这时只要将三相电源线的任意两相更换位置既可(注意只要换其中的两相)。, d, r3 f6 E. e; I4 y- ? @$ k
$ m1 {. R$ S+ h0 ]! F t 6.如果相序保护器工作正常,按启动仍没反映,可用螺丝刀将接触器强制吸合(把接触器活动部顶进去),如果压缩机能启动,那问题出在控制线路。接着检查控制电路,先从启动按纽查起,按一下启动按纽,正常的按纽应该很容易按下去,松手后能立即自然弹回,如果整个过程有迟滞现象,那就很可能是按纽O了。2 C" ? i) u: U! Z3 \ k- P2 F
, [9 s$ V* I/ b8 ?* m+ n, T& z
7.如果没有迟滞现象继续查。接着可以把启动按纽后面的接线短接,一般启动按纽后面有4根接线,旁边的两根是按纽指示线不用管他,把中间的那两根线短接起来,如果这时机器能启动,则可判定按纽损坏,更换按纽就可以了。
0 |3 X8 V* O. N3 o& y6 U) v M! s! \; V& ?6 C3 a
本文由阜阳空压机整理,数据来源网络。更多相关请访问:http://fy.kongyaji5.com/( A! s, X9 v1 e, |3 U1 ]) I1 w
) S3 T I3 U# P. x8 d4 X" y4 f0 j% S! s# F( }0 l
|
|