* P" P3 @5 M. `; W$ [# ^一、热继电器复位方式的调整 + u& M, ?* U6 ?& I& I
) W" H( Q L2 ~* _) |# Z/ }% Q
热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。
! H9 R( ]7 ^$ z+ E# i4 i+ _4 d9 j3 Z! j, D9 Y# c# m/ f
(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却;
. ^6 k1 {1 @2 c0 e" G" r# L! S: K1 Z$ z4 a1 _
(2) 自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,钳表一般自动复位的时间不大于5min。 N! E. N* j) ^5 q. q; _
) |: ]7 a1 x: D) ~4 ^; w$ B
复位方式可通过复位调节螺钉来选择,用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。
7 G; N& j' O8 Y+ n" N& r" a* Y4 \# W3 K+ u) q2 a
新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。 - h j P4 R, i# z
k2 t- t% d2 E
热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。 ! V& d0 C; Y1 O
+ U" J8 F2 |4 \0 p
二、热继电器使用注意事项 & X4 @# ?2 Q7 o6 e8 i* J
/ x+ d. ~. r8 y: c% p" I- |. l1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。 ' {- l: G4 w% W% \7 u& H$ T
. p# \; n' r& w% V: z5 \! H6 l
2)安装点的选择。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器与其他电器装在一起时,为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方。
% s; n% b/ {7 r8 b! _ f; E9 s* l' O( n+ o6 e) E# ]8 `5 k
3)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。
; @$ j2 o. k& f& n* m, j7 L# d& `9 X& O; b
4)热继电器配用的连接导线应符合规定。连接导线截面过小,轴向传热慢,热继电器会误动;连接导线过粗,轴向导热快,热继电器动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线,端头应搪锡。 , e/ _# I# ~" e4 s
! n& U3 w6 ^! [* J% M
5)热继电器的接线螺钉应拧紧,否则接触电阻增大,热元件温升增高,会引起热继电器误动作。
b) Q& f# s* a8 U' k1 I8 d2 `' @# G9 G! G8 h+ R3 n
6)自动复位的热继电器应调到自动位置,保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器,保护动作后应当按下复位按钮。 . ]9 C: m/ j0 }2 V$ h- @$ o7 i& T, {