8 K) N7 ?6 _! i' N  U2 i雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。
+ V5 ]5 C/ p/ X6 h& _0 o& `' ?
& M# c3 w/ I& i8 M5 b7 r8 c1、合理选择配电变压器的安装地点
5 y4 y( r4 A$ Z2 d; ?5 k8 B3 h# v* @/ o8 |# t( s1 {1 R" L: N  ]
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 / f: n# _! I4 Y  {  ~

% k- P4 N3 n& Z2、合理选择配电变压器的容量
4 _4 D. j0 F+ \$ o$ D, J( w) A; l$ y$ n2 q% L; {9 p
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。
9 b  i- f9 @. E: v
5 V/ F0 N" r$ e& f& {3、加强用电负荷的测量
$ m- m- e7 z2 F5 h$ [$ _3 z2 K# A0 M9 R, m0 H( |
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 7 j. I* s( D( h  B; M

+ \# M; r% z- p$ P4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
) }& Z6 i8 j0 ]7 G  A% k+ T) e! F/ C7 [0 c
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 % N2 \) O8 X5 w) F$ @- h, N8 K
5 K" B& m3 d8 k5 E& N5 p8 f$ T# |
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 ( Y$ U( P7 }9 V( ?

' W& a% z$ }9 q# Z配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。   M1 f* P9 z0 p/ a

6 t+ g3 Q( l* a0 |2 h0 @6、不宜私自调节分接开关
/ a7 {1 j! w- k6 o1 x% ^6 A$ y
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 & l& X+ [" C, G& [

) Z6 t( e* n# C" R" g' V5 e7、配电变压器高低加装绝缘罩
8 H/ ]2 y& K/ {4 y: b) |* I
4 ~9 @+ r  y) I  X; z为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
$ w2 P& o7 V0 ^" z
7 I) K* m4 y3 N4 S) Z7 _' K3 T8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器 % A- m' Z0 M; x6 ]- T1 b
. i+ Q. D. E' I& `5 Z
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。 ) c& e" ^7 a1 I* P# _$ N

7 f, ^$ D0 n! J9、定期测量配电变压器接地电阻
1 T4 y& l6 s- ?/ R9 M5 A
' z# s3 m) Z) A, R, W, I  a配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。 ' L% {+ X7 n  R+ n( x

9 ]& ]3 ~1 q; j* i! W10、加强日常管理
7 M1 a* G& z/ M' _6 F: M
/ z, {& ~& N& t. T* t定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。 / [8 \* `- _2 Y/ `5 R7 @! C3 H

& D" R3 Y+ J, w, C. S  ^4 m11、定期检查配电变压器低压引线
1 z7 O* d! g* N6 `% m+ I3 e; K: T' h
严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 4 X  T6 q0 P+ N

" t2 s- q5 N5 q2 V' M要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。
8 O; ~" }0 P% r+ [: ]; I7 y! E* b% E+ n* s

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-17 05:03, Processed in 0.070305 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表