现象: % U$ D) r! V" c
( @$ l9 a: W5 {
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
* n% `! S. Y6 T2 y  c5 S( O
- T, N+ L" i7 J- p9 bb)出现“PT断线”信号。 # k- Y/ S' i9 J+ Q
& `6 U* Q. q/ {0 D5 t
处理: . w- d- @  O5 w6 \- F! t
- o! ?+ U6 o5 g( v) B5 [' \
a)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。 4 v4 G0 j, K* l3 Z; G1 `% p% n
: ~0 Q5 p- T- s" \  s
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。 ) E/ [$ D: s3 n8 D# c) j

- S1 o- w' M2 D; q; l7 v( q/ Tc)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 3 ^  t5 F$ W$ {* b3 ?  j, n1 K