TA的每日心情 | 擦汗 2019-5-16 12:25 |
---|
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
|
一、什么是伸缩缝6 d% V6 m. ?6 l9 P6 p( S4 v& Z
伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,地暖系统为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。, _; Z3 Q; ]3 U# k7 n1 ?" |! e
在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。8 o( b. F5 {& X+ e1 K
二、如何设置伸缩缝
; c. n2 U& _% S* Z 采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。
4 j% X! @' ]* d: I 其设置应符合下列规定:, k8 }0 X1 k* ?. g% G
1.在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。
. W- _, U& l% z* }" A( }4 e 2.当地暖面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。
9 n5 O, z& y1 z3 G 3.伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。
8 q" d) |4 N/ U3 c 三、伸缩缝设置处的地暖管应采取保护措施( s& R* O9 A- i4 H/ m
在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。
: O- y, z' {* h1 I6 E# U+ z 发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。- f( J4 Q& P! y) a5 P, R7 ~
因此,在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。. w) E4 }" b2 x( \
四、其他注意事项, X! i) ]7 t9 z! W# Q I
除了合理设置伸缩缝外,引起地面裂缝的因素还有很多,地暖地面施工时还应注意以下几点:
3 }6 ~/ [4 \, p1 O" V 1.边角伸缩缝必须连续,无间断,搭接紧密并与墙面贴牢。- [2 [7 ^0 S! {8 P5 B$ n$ f! r
2.填充层厚度必须符合规范要求,如有条件,最好在地暖盘管上面加一层钢丝网后浇注地面。" O. B: k) m; h0 O' N$ H# S1 ~, g
3.地面浇注后,必须加强地面养护。# G6 ?+ L' r3 F N
4.地暖试运行时,必须按规范要求,缓慢进行升温。5 S- M7 ~; U3 i4 U' E# T4 v
& V6 k3 T1 a$ t/ c& |/ J- r5 a
|
|