    规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。 : Q4 H0 D2 d1 v

      `$ g4 I. J1 P) j0 J! n- r# z2 y0 `断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 # @) K0 [0 l1 C( r* E
    # h) ]2 G  g- L4 Z( C- W* g
    我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。 % g: f3 {$ f) n0 N8 }+ _; k

    1 o6 `1 @1 R, a9 U& G. j当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。 4 _' M$ \2 ^( F: E3 I

    ) t% L9 ~3 ?% x: \# z" P' H" b2 u. ?当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 1 l$ X7 N5 h- u; y3 F& z1 J: b
      {9 h% ]2 \8 M& A" O
    如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 , N% i; D0 ]+ m2 y( t