  1、标准散热量
: k) c$ u0 e1 I* q! l# g: b  标准散热量是指供暖暖气片按我国国家标准(GBT13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。4 T) q( Y( b# A- Z7 P  Z
  而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,净水处理设备平均温度为(95+70)2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是暖气片的主要技术参数。暖气片厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。5 A; L- d7 ]3 u" Z9 Q
  2、散热面积
/ f/ _* @8 z# {9 X  指供暖暖气片外表面能散发热量的表面积,单位是平方米。对散热翼片应按双面计算;对钢制扁管暖气片,两扁管接触部分遮档面则不计入。一般散热面积大,有利于散热,散热量较大。对一种定型的暖气片来说,其散热面积是一固定数。
# U( T* [6 D- e7 Y$ x# t8 Q: w  3、供暖面积
' I% _9 C2 u& W2 f  指暖气片所散发的热量,能满足建筑物内一定需要的面积,单位是平方米。各建筑物的需热量是不同的,见前面暖气片大小如何决定,因此这是一个变数。有的在产品介绍中标示出来,它只能供参考。注意供暖面积与散热面积不同,散热面积是暖气片本身的一个固定参数,而供暖面积是暖气片对房间的作用,非固定数。
; c* B  G) K6 t+ v  m! V( i! h- h  4、工作压力
  C  s6 ]  b# T% s  o* |  `  暖气片在使用时所能承受的最大压力,单位是兆帕、帕。这里的1mpa指的是每平方厘米是10公斤压力,这也是暖气片的一个主要技术指标,在出厂和售货时应明确标出。我国行业标准规定热媒为热水的工作压力为0.5mpa-1.0mpa,一般铸铁暖气片的工作压力较小,是0.8mpa。试验压力规定为工作压力的1.5倍,留有安全余地。7 @# v( q% ~: L$ G
  5、金属热强度
) y: G0 _& Y5 T9 b4 ?6 F  暖气片的金属强度q是指金属散热内热媒的平均温度与室内空气温度相差1摄氏度时,每公斤质量的金属单位时间。q值越大,说明散出同样的热量所耗用的金属越少。这个指标可作为衡量同一材质暖气片节能和经济性的一个指标。对于各种不同材质的暖气片,应分别按本材质的金属热强度进行评比。
( j$ F+ k; X0 C4 W' [3 Y9 Q, X% i% e  6、传热系数X3 D" q8 q1 X' l, m4 Y1 B
  指暖气片中热媒的平均温度与室温相差1℃时,每平方米散热面积所散发的热量,单位是瓦[特]每平方米摄氏度[W┫.℃]。这是暖气片的一个技术指标。传热系数与散热量成正比,当散热面积一定时,传热系数越大,则散热量越大。" j* `- S& f% Q4 h! S9 i: g
  7、暖气片热价
  E& l0 a) p% A; G4 q4 g( C; i5 g5 q  指暖气片每瓦散热量的价格,单位是元,每瓦[特](元^)。这是一个经济指标,可对不同材质的各种形式暖气片有个经济比较。高档暖气片一般较贵,热价为1元左右甚至更高。: g' p$ U( d/ m7 L& n3 d4 |
" u" Y9 V2 k0 [9 P3 y. k9 V5 }4 `

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-16 17:16, Processed in 0.080486 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表